Let op: Deze rapporteerfunctie is bedoeld om schendingen van de huisregels voor Vraag & Beantwoord te melden. De redactie beoordeelt jouw melding alleen daarop. Wil je dat jouw reactie ook op het forum leesbaar is? Log dan eerst in op de Kassa-site en plaats je bijdrage. Of start zelf even een topic met je eigen vraag erin verwoord.

Heb je een vraag voor Kassa? Stel deze dan via dit contactformulier.

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Fl
Flatkoud - 02-11-2016 12:12:16
Huishouden & Energie

Capaciteit radiatoren onvoldoende

hallo


 


dit betreft twijfel omtrent de capaciteit van de radiatoren in een 122m2 woning gelegen op de 8ste verdieping in de hoek vd verdieping in een jaren 70 flat waar aan beide kanten een woning grenst. het bereft blokverwarming aangesloten op stadsverwarming sinds 4 jaar waar de warmte wordt gereguleerd adv het weer met een max van 90 graden van het rondgepompte water.


 


mijn berekening:


 


slaapkamer: 3.000 x 5.440 + 1.20 x 1.04 = 17.57 m2 * 2.63 = 46.2 m3 x 70 w = 3234 w


 


radiator: type 20 - 1.35 x .40 schatting 1100 w, (ik heb dit geschat omdat ik nergens info kon vinden wtb type 20 radiatoren)


 


voor schatting zie https://www.design-radiator.nl/index.php?action=extra&extra=a_benodigde_capaciteit&lang=nl


 


keuken: 5.800 x 2.280 = 13.22 m2  * 2.63 = 34.77 m3 x 65 w = 2260 w


 


radiator: type 22 - .84 x 1.00 schatting 2300 w


 


woonkamer: 6.670 x 4.000 = 26.67 m2 * 2.63 = 70.14 m3 x 75 w = 5261 w


 


radiator: type 20 - 2.16 x .40 schatting 1800 w


 


zijkamer: 4.230 x 3.030 = 12.82 m2 * 2.63 = 33.72 m3 x 70 w = 2360 w


 


radiator: type 20 - 1.92 x .40 schatting 1600 w


 


slaapkamer: 4.230 x 3.000 = 12.69 m2 * 2.63 = 33.37 m3 x 70 w = 2336 w


 


radiator: type 20 - 1.68 x .40 schatting 1300 w


 


slaapkamer: 3.140 x 2.600 = 8.16 m2 * 2.63 = 21.46 m3 x 70w = 1502 w


 


radiator: type 20 - 1.68 x .40 = schatting 1300 w


 


badkamer: klopt is een type 21


 


hal + gang: geen radiator aanwezig


 


naar mijn idee is er dus ruimschoots een tekort, vooral als je naar de woonkamer kijkt en de hal gaat meerekenen (20m2)


 


heb dit gemeld en gister is er iemand vd de beheerders geweest in de vorm vd vve en gas-installatiebedrijf. kort samgevat: ze hebben alleen gecheckt of de radiatoren nog origineel waren. hieruit concludeerde zij dat dit afdoende was. uiteraard was ik het hiermee niet eens waarna het gesprek behoorlijk vertroebelde, veel drogbeargumentatie (waarom ben jij de enige die klaagt en de rest vd huurders niet etc).


 


de twijfel is trouwens ontstaan omdat het opwarmen vd bv de woonkamer zeer lang duurt (zelfs als het buiten 10 graden is, laat staan als het -10 buiten is) of dus zelfs de gewenste temperature wel echt gehaald kunnen worden (met name als het -10 buiten is)